Полная версия этой страницы:
Автоматика санузловых вытяжек
Добрый день, коллеги.
Имеется такой вопрос: в многоэтажном жилом доме на кровле стоят вытяжные вентиляторы для квартирных санузлов и вытяжек с кухни. Один вентилятор обслуживает один стояк соответственно.
Вопрос в следующем: как их автоматизировать и автоматизировать ли вовсе?
В тз ни слова нет.
От технологов задание установить частотник. Но там мощности 0,18 кВт в среднем. ДУмаю, частотник тут ни к чему -достаточно регулятора пятиступенчатого.
Вопрос вот в чем: должны ли данный вытяжки работать по временной программе или они работают постоянно?
Какова логика работы в данном случае?
Была подобная задачка: кухонные вытяжки многоквартирного дома. По 2 на стояк. 1фазные.
Требовалось поддержание перепада в зависимости от сезона зима-лето.
В итоге датчики перепада давления 0-10В, 1ф частотники Innovert (1 был мертвый из коробки, 2 вышли из строя в первые полгода, всего 32 шт.). Работа 24/7.
Спасибо большое! Посмотрела эти частотники-и мощности подходящие и модбас есть-можно вывести диспетчеру и пусть управляют как пожелают. Спасибо большое!
В обычных квартирах приток вентиляции через окна-двери, а вытяжка через кухню-туалет. Поэтому должны работать постоянно.
Логично было бы ночью снижать скорость вращения для экономии и тишины. Можно поставить ступенчатый регулятор мощности, на котором можно выставить две скорости и переключать по настроенному таймеру.
kosmos440o
15.6.2017, 11:06
C трансформаторными регуляторами могут быть проблемы, лучше поставить частотник и забыть.
если речь идёт о бюджетном, но функциональном решении; я бы сделал так:
-регулируемый термостат на улицу => в принципе включение вытяжных систем при положительных температурах (можно отследить при какой температуре начитают идти проектные кубы и выставить эту температуру на термостате)
-датчик освещённости (на крышу, направить в небо) => переключение в ночное время на пониженную скорость
С 5-ступ. транс-ом действительно могут быть проблемы если его использовать на самых нижних скоростях (-4,-5); если же ниже 3-й скорости не опускаться, то всё нормально будет. И конечно чтобы "В" успешно превращалась в "ВЕ", необходимо чтобы вентиляторы были осевыми, а никак не улиточными. Через улитку почти не будет пробивать естественная тяга...
Зачем датчик освещенности, таймер надежней. Летом одна освещенность зимой другая, а время одно и тоже.
Blade runner
16.6.2017, 11:24
Надо фильтр перед вентилятором, а то засорится и умрет .
Blade runner
16.6.2017, 11:44
Цитата(immer @ 16.6.2017, 9:17)

Зачем датчик освещенности, таймер надежней. Летом одна освещенность зимой другая, а время одно и тоже.
Вообще да, особенно, если ночь полярная.
таймер говорите? "ну вы блин даёте! (с)" - продолжительность тёмного времени суток варьируется в течении года... хотя если привязываться не к ритмам человека, а к административному кодексу по части (что у нас всегда предпочтительнее) - тогда да, ТАЙМЕР ФОРЕВА
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.